    Trafoların Etiketleri ve Trafoların Standart Donanımları konusu Trafoların Etiketleri::
    Her trafonun atmosferik koşullara dayanıklı maddeden yapılmış ve aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir ( veya birkaç ) etiket plakası bulunmalıdır. Bu plakalar trafonun istendiğinde her zaman görülebilecek bir yerine konmalı ve düşmeyecek şekilde tutturulmalıdır. Trafonun etiket plakası üzerinde bulunan bilgiler, birçok konuların aydınlatılmasına yardımcı olur. Kuruluş, işletme, bakım ve laboratuar deneyleri sırasında bu bilgilere başvurularak birçok konular açıklığa kavuşturulur.

    Trafoların Plakasında Bulunması Gerekli Bilgiler:
    Trafo plakası üzerinde bulunması gerekli bilgilerin neler olduğu, TÜRK STANDARTLARI’ nın Mart-1978 tarihli 267. sayısında belirtmiştir. Buna göre etiket üzerinde bulunması gerekli bilgiler şunlardır:
    -Trafonun Tipi ( Örneğin, oto trafosu, güç trafosu vb… )
    -Standartın İşareti ve Numarası: ( örneğin, TS-267 )
    -Yapımcının ticaret Ünvanıı veya Kısa Adı, Adresi, varsa tescili markası
    -Yapımcının Verdiği Seri Numarası
    -Yapım Yılı
    -Faz Sayısı
    -Anma Gücü ( Çok sargılı trafolarda her sargının anma gücü verilmelidir. )
    -Anma Frekansı
    -Anma Akımları
    -Bağlantı Simgesi
    -Anma Akımında Kısa Devre Gerilimi ( Ölçülen değer ) ve gerekiyorsa referans Gücü. ( Çok sargılı trafoların referans gücü her zaman verilmelidir. )
    -Soğutma Türü ( Trafolarda çeşitli soğutma yöntemleri uygulanıyorsa bunlarda, anma gücüne eşit olmayan gücü verenlerin bu güçleri anma gücünün %’si olarak verilmelidir. Örneğin, ONAN/ONAF %70 / 100 )
    -Toplam Ağırlığı
    -Yalıtkan Yağın Ağırlığı

    Trafoların Standart Donanımları
    Trafolarda standart donanım elemanların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır.
    1-Üç adet yüksek gerilim çıkış ucu
    2-Dört adet alçak gerilim çıkış ucu
    3-500KVA ve yukarı güçler için 4 adet alçak gerilim bara bağlantı pabuçları
    4-Yağ genleşme deposu ( Alçak gerilim çıkış uçları tarafından ve geniş yan yüze yerleştirilmiş olup, üzerinde şunlar vardır:
    a-Yağ doldurma ağzı ve kapağı,
    b-Yağ seviye göstergesi ( cam )
    c-Yağ cinsini gösteren etiket ( şekilde görünmüyor )
    5-Termometre cebi, ( 315 kVA ya kadar 1 adet, 315 kVA ve daha büyük güçler için 2 adet )
    6-315 kVA ve üstü için Buchholz rölesi takılmasına uygun sökülüp takılabilen flanşlı ara parçası
    7-Aktif kısmı kapakla kaldırabilmek için 2 adet kaldırma halkası
    8-Boşta gerilim ayar komütatörüne ait kumanda kolu ve pozisyon göstergesi
    9-Topraklama ucu ( 2 adet )
    10-Yağ boşaltma ve örnek alma vanası
    11-90 derece dönebilen tekerlekler ( 160 kVA ya kadar olanlarda istenirse konur )
    12-Soğutucu radyatörler
    13-isim plakası ( etiket ) dayanağı ve plakası
    Gönderme Sırasında:
    -Buşingleri korumakta kullanılan ahşap başlık
    -işletme bakım yönetmeliği
    İsteğe Bağlı Ek Donanım:
    -315 kVA ve üstü için Buchholz rölesi ek donanımı, ( çift kapama kontaklıdır )
    -Alkollü termometre
    - Kadranlı kontaklı termometre ( 0 – 120 derece, çift kapama kontaklıdır. )
    -Hava kurutucusu ( 630 kVA ve altı için 1 / 2 Kğ, üstü için 1 Kğ. Dır )

    Yukarıda açıklanan donanımlar bazı firmalara ve trafo gücü ile, trafonun soğutma şekline, kullanılma amacına, bir veya üç fazlı olmasında ve kullanım yerine göre bazı değişikliklere uğrar. Genel olarak yukarıda açıklanan donanımlar bulunmakla beraber bunlardan ayrı özel istekler içinde daha başka ek donanımlar da bulunabilir.
     