    Topraklama Sistemleri - Topraklama Sistemleri Hakkında Bilgi konusu Topraklama sistemi - Topraklama sistemleri nedir


    Topraklama İşlem Sırası
    Topraklama sistemleri * Çeşitli arızalar veya yıldırım gibi nedenlerle direğin aşırı bir gerilime maruz
    kalması halinde direğin kendisinde ve belirli bir mesafeye kadar çevresinde
    istenmeyen tehlikeli gerilimler oluşur Bu gerilim insanlar için tehlike arzettiği
    gibi tesislere de zarar verebilir Topraklama direnci ne kadar küçükse, bu
    gerilimin değeri de o nispette küçülür Bu yüzden direklerin topraklama geçiş
    dirençlerinin 4 Ω’dan küçük olması istenir Topraklama direnci zeminin
    yapısına, sıcaklığına, kazık veya levhanın boyutlarına ve zeminin kuru ya da
    nemli oluşuna göre değişiklik gösterir
    * Topraklama için uygun kazık veya bakır levha seçilecektir
    * Topraklama iletkeni en az 70mm² kesitli galvaniz örgülü çelik tel olacaktır
    * Direğe uygun mesafede en fazla 20 m uzaklıkta kazık çukuru olacaktır Direnç
    4 Ω’u çok aşmayacaktır
    Çelik örgülü tel yumuşak zeminde en az 80 cm, sert zeminde 30 cm’ye kadar
    döşenecek, üzeri betonla örtülecektir
    *Tele ek yapılmayacak Çelik tel direğe ve kazığa (bakır levha) çok iyi sıkılarak
    monte edilecektir
    * Topraklama yapıldıktan sonra tekrar ölçüm yapılacaktır
    * Topraklamada Dikkat Edilecek Hususlar
    * Topraklama kazıkları 30 kV’a kadar 70 cm, 154 kV-380 kV ise 150 cm
    derinlikten itibaren dikine olacaktır (yatık olmayacaktır)
    * Paslı ve gevşek tutturulmuş topraklama iletkenleri hatalı olur
    * Topraklama direnci yüksek çıkarsa, topraklama direnci düşürecek maddeler
    kullanılmaz
    * Islak ve gevşek zeminlerde topraklama kuru zemine aktarılır.
     