    Topraklama Direnci konusu Topraklayıcının yayılma direnci ile topraklama hattının direncinin toplamına eşittir.

    Topraklama direncinin ölçülmesinde amaç;
    Topraklama sisteminin gerçek direncinin saptanması ve uygun değerde olup
    olmadığının belirlenmesi,
    Topraklama tesisi oluşturulurken yapılan hesapların denetlenmesi,
    Topraklama sisteminde gerilim yükselmesinin ve bütün bir alan boyunca
    gerilim değişiminin belirlenmesi,
    Topraklama sisteminin yıldırım boşalmalarına karşı koruma etkinliğinin
    saptanması,
    Alan içerisinde yapılacak binaların koruma projelerinin hazırlanması için
    gerekli verişlerin saptanması,
    Topraklama direnç değerinin yüksekliği durumunda alınacak ek tedbirlerin
    saptanmasıdır.

    Topraklama Direnç Sınır Değerleri
    Yüksek gerilim tesislerinde çeşitli topraklama dirençleri için tavsiye edilen değerler aşağıya çıkarılmıştır.

    İşletme topraklaması RB < 2 ohm
    Koruma topraklaması RA Koruma düzeneğine bağlı olarak
    Dengelenmiş şebekelerde RA < 2 ohm
    Trafo merkezlerinde, direklerde RA < 4 ohm
    A.G. ve Y.G. bağlama tesisleri birleştirildiğinde RA < 1 ohm
     