    Reaktif Güç Kontrol Rölesi Ayarı konusu Reaktif Güç Kontrol Rölesi AyarıStandartlara uygun olarak üretilen reaktif güç kontrol röleleri, sistem akımını dijital
    olarak algılayarak tesisin güç faktörünü hassas bir şekilde ölçer. Hesaplanan güç faktörünün
    istenilen değerler dışında olduğu durumda devreye kondansatör alır veya çıkarır.
    Kondansatör kontaktörlerine cihaz içindeki röleler yardımıyla yol verilir. Bu röleler geçici akım rejimlerine ve açma kapama darbe akımlarına karşı dayanıklı olup kontak uçlarında kullanılan filtrelerle ark minimuma indirilmiştir.
    Röleler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
    Ön panel kullanımı, çok fonksiyonlu tuşlardan oluşmalıdır.
    Fonksiyonlar set tuşu ile seçilmeli. Seçilen fonksiyon üzerindeki değiştirmeler
    yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak yapılabilmelidir.
    Elektrik enerjisi kesildiği takdirde kompanzasyon devre dışı kalmalıdır.
    Reaktif güç kontrol rölesi en az 5 ile 10 kademeli olmalıdır.
    Reaktif güç ayarını yapabilmek için C/k oranı hesaplanmalıdır (C:1.
    kademedeki kondansatör gücü, k; Akım trafosu dönüştürme oranıdır).
    Rölenin ön panelinde kademe sayısı kadar LED diyot bulunmaktadır. Işık veren LED
    sayısı kadar devrede kondansatör grubu bulunduğu anlaşılmaktadır.

    C/k Ayarı
    C/k ayarı ile kompanze edilmemiş bölgenin (yani kondansatörlerin devreye alınmaya
    başladığı ve kondansatör devreden çıkarma değeri arasında kalan bölge) genişliği
    ayarlanmaktadır. Bu nedenle C/k ayarını çok iyi yapmanız gerekmektedir. C/k ayarını hassas
    bir şekilde yapamazsanız ya röleniz iyi bir kompanzasyonu yapamayarak sistemin gereksiz
    yere fazla akım çekmesine ya da gereksiz yere devreye kondansatör sokup çıkartarak
    salınımlara sebep olabilirsiniz.
    C/k ayarının yapılması;
    C/k değerini 0,05 ile 1,2 arasında ayarlayabilirsiniz. C/k ifadesinde,
    C değeri birinci kademedeki kondansatörün kVAr cinsinden gücünü,
    k değeri sistemde kullandığınız akım trafosunun dönüştürme oranını ifade etmektedir.
    Eğer bu devre için röle üzerindeki ilgili ayar düğmesinden C/k değerini 0,5 değerine
    ayarladığınızda herhangi bir salınım tehlikesi olmadan en uygun kompanzasyonu yapmış
    olursunuz. C/k değerini aşağıdaki Tablo 1.2’den de rahatlıkla bulabilirsiniz.
    Aşağıda piyasada kullanılan bir reaktif güç kontrol rölesinin önemli kısımları
    görülmektedir.
     