    Elektrik, Elektronik Ve Bilgisayar Projeleri Uygulama Standartlari konusu TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
    ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI


    <OL>Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

    Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulamaprojelerinin yapımında;

    a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi,

    b) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,

    c) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,

    d) Asansör Yönetmeliği,

    e) Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,

    f) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları,

    g) TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği,

    h) EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek Esaslar,

    i) Anma Gerilimleri 1 kV.'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmelik,

    j) Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi,

    k) Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği,l) Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği,m) TSE Paratoner Yönetmeliği,

    n) TSE Yangın Yönetmeliği,

    o) EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği,

    p) EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği,

    q) Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi,

    r) Diğer Özel Sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır.


    Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulacak, mimari proje ölçeklerinde hazırlanacak,ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilecek veya açıklayıcı detaylar verilecektir.

    Proje ölçekleri, mimari planlara uygun olacak ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulacaktır.

    a) Vaziyet Planları : 1/1000

    b) Kat Planları : 1/50

    c) Ayrıntılar : 1/20

    Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir.

    Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akım kolon hatları 0.6 mm, linyeler 0.4 - 0.5 mm,zayıf akım hatları 0.2 - 0.3 mm, kalınlıkta çizgi ile çizilecek, eğer autocad ile çizim yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılacaktır.

    Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilebilecektir. Ancak normal kat giriş katın aynı olsa bile ayrıçizilecektir. Simetrik bölümler tam olarak gösterilecektir.

    Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilecektir. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur.

    Betonarme kirişlerin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmayacaktır.

    Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıklık gibi mimari ayrıntılar projede belirtilecek, baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmeyecektir. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmeli ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmalıdır. Zorunlu durumlarda, özel sızdırmazlığı sağlanmış buat ve ek kutuları kullanılacaktır.

    Bir buata en çok 4 bağlantı ucu gelebilecek, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulacaktır.

    <FONT face=Verdana>
    <FONT color=#ffffff><FONT size=4>Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulacaktır;

    a) Anahtarlar, 110 cm. yukarda,

    b) Prizler, zeminden 40 cm. yukarda,

    c) Aplikler, zeminden 190 cm. yukarda,

    d) Tablolar, zeminden 200 cm. yukarda,
     