Bucholz (bukoz) rölesi ve çalışması

'Genel Bilgi (Elektrik)' forumunda semyav5mitq tarafından 3 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

  1. Sponsorlu Bağlantılar
    Bucholz (bukoz) rölesi ve çalışması konusu Transformatör iç arızalarında gaz oluşumunun etkilerini araştıran Bucholz kendi adı ile anılan röle sistemini gerçekleştirmiştir İç arızada oldukça süratli bir koruma elemanıdır. Arıza anından itibaren 50-100 msn içinde çalışabilir.
    arıza önemli değilse rölenin içinde bulunan üst şamandıra çalışarak alarm verir,
    eger arıza önemli ise hem üst hem de alt şamandıra çalışır. Sonunda alarm ve kesicinin açması sağlanarak trafo devreden çıkar.

    Bucholz rölesinin çalışmasından sonra rölenin üst kısmında toplanan gazın inceleninesi halinde arızanın oluşumu hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bu nedenle Bucholz rölesinin üst kısmına kontrol penceresi yerleştirilir Kontrol penceresinde oluşan gazın miktarı ve renginin belirlenmesi sonucu arıza hakkında belirli bir bilgiye sahip olunabilir.

    Biriken gazın durumuna göre arıza sekli şu şekilde tespit edilebilir:
    1.Toplanan gazın miktarı arızanın büyüklüğü hakkında bilgi verir.
    2.Toplanan gazın renginden de arızanın nedeni anlaşılabilir.
    a. Beyaz renkli gaz, kağıt izolasyonun yandığını
    h- Siyah veya gri renkli gaz. yağın yandığını
    c- Sarı renkli gaz, ağaç kısımların hasara uğradığını
    d. Renksiz olan gaz ise hava olduğunu belirtir.
    Numune alma musluğundan alınan gazın yanıcı olup olmadığını kontrol ermeliyiz. Yanıcı ise transformatörde iç arızanın olduğu anlaşılır. Bu durumda transformatörün bakımı yapılmadan devreye alınmamalıdır.
     